Bonjour,

j'ai un doute concernant la formule de vérification du bois en traction dans un joint de continuité selon la Note N°12 de février 2016 du SNBL, en V.2.b : à quoi correspond Fk? Vu l'inégalité, il ne s'agit pas d'une résistance caractéristique, mais plutôt d'un "effort caractéristique" qui serait Fk = Fd x gammaM / kmod ?
Qu'en pensez-vous?

Benoît
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • GGillet
Plus d'informations
il y a 5 jours 2 heures #2 par GGillet
Réponse de GGillet sur le sujet Joint de continuité selon SNBL
Bonjour,
A mon sens, votre joint de continuité se situe dans une zone de la poutre où le moment de flexion est non nul (bien qu'il faille essayer de le minimiser au maximum).
La valeur Mk est donc ce moment de flexion de la poutre calculée.

Cordialement,
Guillaume Gillet

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • benoît
Plus d'informations
il y a 4 jours 22 heures #3 par benoît
Réponse de benoît sur le sujet Joint de continuité selon SNBL
Bonjour,

oui, je suis d'accord, c'est donc le moment avec des efforts ELU, donc pourquoi le comparer avec une résistance caractéristique? Dans ce cas, il faudrait lire "ft,0,d" et non "ft,0,k".