Feu - épaisseurs de tôle

  • jloup
Plus d'informations
il y a 1 mois 4 jours #1 par jloup
Feu - épaisseurs de tôle a été créé par jloup
Bonjour et meilleurs voeux,

Je me pose une question sur les épaisseurs des tôles vis-à-vis du feu.
Je sais ce qu'en disent les Eurocodes, à savoir que les tôles doivent être protégées, sauf à effectuer une vérification selon EN 1993-1-1, ou à utiliser les sabots du commerce type SIMPSON (car valeurs selon essais)

Néanmoins cela fait deux chantiers récents pour lesquels je trouve dans le CCTP une petite phrase qui dit en gros :
Si vous avez des ferrures avec des tôles 6mm minimum pour la structure primaire ou des ferrures avec des tôles 4mm pour les pannes, il n'est pas nécessaire d'effectuer de vérifications supplémentaires

On croirait voir renaître de leurs cendres les BF88...

Avez-vous constater cela ?
Existe-t-il un texte dont je n'aurai pas connaissance qui permette ce détour ?

Sincère salutations,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PlateformeEC5
Plus d'informations
il y a 3 semaines 6 jours #2 par PlateformeEC5
Réponse de PlateformeEC5 sur le sujet Feu - épaisseurs de tôle
Bonjour,
la réglementation incendie autorise l'approche "essais" comme moyen de justification. Il se trouve que ces anciennes "règles" étaient issues d'essais. Elles restent donc valables ! Le fait de changer de code de calcul (BF88 -> EC5) ne concerne QUE l'approche calcul.
A noter d'ailleurs que c'est pour cette raison que l'on retrouve dans l'annexe nationale Feu EC5 un copier/coller des tableaux du BF88.
A noter également que cette annexe vient d'être révisée. La nouvelle version doit paraitre sous peu.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • benoît
Plus d'informations
il y a 3 semaines 4 jours #3 par benoît
Réponse de benoît sur le sujet Feu - épaisseurs de tôle
Bonjour,

vous confirmez donc que cette partie du BF88 est applicable ?

"5.3.3 assemblages non protégés
La complexité des influences et le nombre des paramètres agissant sur la résistance au feu des assemblages ne permet pas de proposer à l'heure actuelle de modèle de calcul de prévision en la matière.
A la lumière des essais et expériences pratiques connues, on pourra néanmoins admettre les conventions suivantes pour les durées de stabilité des assemblages par organes métalliques fonctionnant en cisaillement et respectant par ailleurs les règles de dimensionnement et de mise en oeuvre habituelles (cf. Règles CB 71)
a pour une stabilité de 1/4 heure :
Tous les assemblages bois sur bois, par pointes et/ou boulons sont réputés satisfaire ce niveau de stabilité, si les pièces qu'ils assemblent le satisfont elles-mêmes.
b pour une stabilité de 1/2 heure :
Tous les assemblages bois sur bois, par pointes, broches ou boulons sont réputés satisfaire ce niveau de stabilité sous réserve qu'ils assemblent des pièces d'une épaisseur réelle minimale de 72 mm.
Cette épaisseur minimale est réduite à 62 mm :
- lorsqu'un crampon double face est interposé entre deux pièces assemblées,
- lorsque trois pièces sont assemblées simultanément.
De même, en l'absence provisoire d'essais justificatifs les plaques métalliques d'épaisseur e = 6 mm, et les sabots métalliques de fixation de pannes réalisés en tôle d'épaisseur e = 4 mm sont réputés satisfaire à ce niveau de stabilité sous réserve qu'ils soient au contact des pièces de bois qu'ils assemblent."

Cordialement,

benoît

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • jloup
Plus d'informations
il y a 3 semaines 4 jours #4 par jloup
Réponse de jloup sur le sujet Feu - épaisseurs de tôle
Bonjour,

Oui j'avoue avoir un peu du mal à saisir.
Que signifie "ne concerne QUE l'approche calcul" ?
Une approche calculatoire est pourtant bien réalisée à chaque fois à partir du moment où on vérifie le nombre d'organes nécessaire pour la reprise au cisaillement (lié par ailleurs à l'épaisseur des tôles...), non ?

Bien cordialement,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PlateformeEC5
Plus d'informations
il y a 3 semaines 4 jours - il y a 3 semaines 4 jours #5 par PlateformeEC5
Réponse de PlateformeEC5 sur le sujet Feu - épaisseurs de tôle
Pour etre plus précis :

Depuis 2014 (voir arrété Feu 2004 + modificatif 2011), les règles BF88 ne sont plus applicables !

Les règles de moyens citées dans le BF88 étant indépendantes du code utilisé, elles sont toujours "vraies". Mais d'un point de vue "réglementaire" il convient qu'elles soient "approuvées" par l'un des moyens cités dans l'arreté et notamment : avis de laboratoire, avis de chantier, etc...

Donc pour résumer : elles sont "utilisables" (l'Eurocode n'a pas changé le comportement au feu !) mais pas "réglementaires" (car dans un texte non listé dans l'arreté Feu depuis 2014). Elles doivent donc être "approuvées".

Le fait que l'on retrouve encore cela dans certains CCTP est malheureusement un classique "copier/coller" à l'identique de CCTP en CCTP !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PlateformeEC5
Plus d'informations
il y a 3 semaines 4 jours #6 par PlateformeEC5
Réponse de PlateformeEC5 sur le sujet Feu - épaisseurs de tôle
pour cela OUI. Mais par exemple, pour la fonction coupe-feu d'une paroi, vous pouvez utiliser une règle de moyens, donc sans calcul !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.