Calcul Torsion

  • F.MAIROT
Plus d'informations
il y a 1 mois 3 semaines #1 par F.MAIROT
Calcul Torsion a été créé par F.MAIROT
Bonsoir,
J'ai une question concernant le phénomène de torsion. Je sais qu'il est déconseillé en construction bois mais si on veut le justifier au calcul proprement. Faut-il l'additionner avec la contrainte de torsion?
Merci pour vos réponses
Cordialement
François

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Morgan B
Plus d'informations
il y a 1 mois 3 semaines #2 par Morgan B
Réponse de Morgan B sur le sujet Calcul Torsion
Bonjour,
je pense que si vous avez une contrainte de torsion, elle est à additionner avec le cisaillement car ce sont deux contraintes tangentielles.
Cependant si le cisaillement n'est pas très élevé et que la torsion n'ont plus, cette dernière peut être négligée.
Cordialement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • j.carillon
Plus d'informations
il y a 1 mois 2 semaines #3 par j.carillon
Réponse de j.carillon sur le sujet Calcul Torsion
Bonjour,
Des pistes d'approche de la torsion peuvent être trouvées :
1) Dans le Guide "AQCEN EC5" partie tronc commun chapitre 7.2.9
2) Dans l'ancien "Guide du lamellé" au CB71 chapitre 3.4 (sauf erreur le "Guide Pratique de conception et de mise en oeuvre" est mis à disposition gratuitement sur le site du SNBL - www.glulam.org )
Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • F.MAIROT
Plus d'informations
il y a 1 mois 2 semaines #4 par F.MAIROT
Réponse de F.MAIROT sur le sujet Calcul Torsion
Dans mon cas, lorsque j'ai des éléments hyperstatiques, le cisaillement peut rapidement être dimensionnant. ( avec les nouvelles résistances caractéristiques faibles du bois au cisaillement + coefficient kcr)
Merci pour votre réponse, les additionner me parait cohérent.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena