Séisme et feu

  • letic
Plus d'informations
il y a 11 mois 3 semaines #1 par letic
Séisme et feu a été créé par letic
Bonjour,

Pour le contreventement en K d'une petite salle polyvalente en zone sismique, on me demande une SF 30mn. Doit on vérifier les diagonales au feu, sous le vent seulement (W + SF), ou aussi au séisme (E + SF).

En vous remerciant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • julien
Plus d'informations
il y a 11 mois 2 semaines #2 par julien
Réponse de julien sur le sujet Séisme et feu
Ce ne serait vraiment pas de chance d'avoir un feu en même temps que le séisme!
L'eurocode 0 défini les combinaisons à prendre et leurs coefficients : Vous devez vérifier la stabilité avec les actions permanentes et variables (vent, neige, charges permanentes, charges d'exploitation...) avec et sans feu.
Pour la sollicitation sismique, il faut la combiner avec les variables d'accompagnement s'il y en a : neige au dessus de 1000m, charges d'exploitations..(pas de vent possible psi 2 = 0).
Pas de combinaisons entre situations accidentelles feu + séisme donc.

Cordialement,
Julien.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • letic
Plus d'informations
il y a 11 mois 2 semaines #3 par letic
Réponse de letic sur le sujet Séisme et feu
Merci Julien pour cette réponse claire et rapide.
Mais j'avais lu qu'il fallait penser aux incendies post-séisme, sans doute pour ne pas aggraver la situation des victimes de séisme et des sauveteurs, notamment en bas de la page 3 de ce document :
www.planseisme.fr/IMG/pdf/5._Le_seisme_e...metal_et_en_bois.pdf
Du coup, je me demandais si les Eurocodes en tenaient compte, mais apparemment pas.
Encore merci
Luc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PlateformeEC5
Plus d'informations
il y a 10 mois 3 semaines - il y a 10 mois 3 semaines #4 par PlateformeEC5
Réponse de PlateformeEC5 sur le sujet Séisme et feu
La situation cumulée Séisme+Feu n'est effectivement pas à faire.

La problématique des feux post-séisme vient en général des équipements (gaz et électrique) qui peuvent le cas échéant faire l'objet d'une conception spécifique pour réduire ce risque.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena