Est-ce correcte de considérer la raideur de la chape pour le calcul de la flèche sous charge unitaire ? (formule 9.17) Selon le paragraphe 9.3.3 (15), il est possible. « La rigidité en flexion des couches non structurelles (par exemple, le plancher flottant ou la chape) peut être supposée contribuer à la rigidité globale du plancher (par exemple, longitudinale et transversale), tout en négligeant toute action composite dans la vérification de la section transversale ». Ils mentionnent explicitement « chape ». → Avez-vous une opinion particulière à ce sujet ?
Oui en effet, comme mentionné au paragraphe 9.3.3, la rigidité de la chape peut être pris en compte pour le calcul du module de flexion, ce qui va impacter la flèche et la fréquence propre.
Attention, dans le cas d’une chape flottante (qui n’est pas fixé rigidement avec les éléments de structure), l’inertie ajoutée par la chape doit être calculé au centre géométrique de la chape, et non pas au centre géométrique du plancher.