Cédric Lecomte

Toutes mes réponses sur les forums

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Auteur
    Messages
  • en réponse à : prEN1995-1-1:2023 – chapitre 8.2.2.2 – Flambement #10115
    Cédric Lecomte
    Participant

      Bonjour,
      De fait la méthode s’est voulue assez proche de la méthode connue.
      L' »embrouille » venait d’une imperfection à utiliser dans sa forme adimensionnelle (e.g. 1/400 ou 1/1000, voir la NOTE du tableau)
      Cela a été corrigé avec l’introduction de « epsilon » a la place de « e » en tant que telle, dans la Clause 7.
      Les facteurs beta doivent être assez proches des 0,1 et 0,2 prescrits dans l’EC5:2004
      Cordialement

    Affichage de 1 message (sur 1 au total)