xdavy

Toutes mes réponses sur les forums

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Auteur
    Messages
  • xdavy
    Participant

      Bonjour,
      Il y a deux sujets à traiter sur cette thématique :
      – une approche de la rigidité relative face aux efforts horizontaux des éléments en MOB et des éléments en voile béton : une analyse risque de montrer que la rigidité des MOB est presque négligeable face à celle des voiles béton (il y a un ordre de grandeur entre les deux)
      – une approche de la rigidité du diaphragme qui vient connecter les MOB et les voiles béton : si les rigidités de chaque point de contreventement sont très variables, la mobilisation du diaphragme et sa rigidité seront d’autant plus critiques
      Je ne suis pas sûr qu’il existe des méthodologies ou des exemples précis de ces justifications, cela relève de l’ingénieur et aussi de la nature du diaphragme, des connexions mur/plancher, de la forme du bâtiment et de la nature des sollicitations (vent seul ou séisme également)
      Bien cordialement,
      Xavier DAVY

    Affichage de 1 message (sur 1 au total)